小丐 2009-08-24 15:56:06 | 重慶市 其他專業 | 822查看 2回答
如果在標準層畫好了樓層框架梁,是否可以梁復制到基礎層中當做地梁,然后再把支座改為樁
我試了上述做法,但是出現以下問題: 1、在有些梁的本來是“上部通長筋”,修改后改成了“跨中鋼筋” 2、側面受扭鋼筋與下部通長筋的計算長度不一樣
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納地梁與框架梁的計算規則不同 需要分別在不同的樓層用相應的構件去繪制才可以 要看他的鋼筋形式是怎樣的 礎梁簡單說就是與基礎上的梁?;A(chǔ)梁一般用于框架結構、框架剪力墻結構,框架柱落于基礎梁上或基礎梁交叉點上,其主要作用是作為上部建筑的基礎,將上部荷載傳遞到地基上,基礎梁作為基礎,起到承重和抗彎功能,一般基礎梁的截面較大,截面高度一般建議取1/4~1/6跨距,這樣基礎梁的剛度很大,可以起到基礎梁的效果,其配筋由計算確定。 06G101-6第38頁指出:基礎連梁和地下框架梁可以與各種類型的基礎進行特殊配合應用。設計時,須特別注意梁底標高應高于交錯設置的相鄰基礎頂面標高。 地下框架梁系指設置在基礎頂面以上且低于建筑標高正負0.000并以框架柱為支座的梁(以樁承臺為支座,單底部不受地基反力作用的梁也按DKL考慮)。
2009-08-24 15:59:52
-
不知你說的地梁屬于哪種情況,要區分不同情況來決定使用“基礎連梁”或“基礎梁”
2009-08-31 15:31:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看