186****5156 2009-08-24 15:41:31 | 四川省 其他專業 | 359查看 3回答
鋼筋保護層厚度
圖紙上有這么一句關于保護層的話:底板上部,側板外部:40mm;底板上部,側板內部:30mm.。 我該怎么設置?圖是基礎層的,是獨立基礎。謝謝···!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在工程設置里調整
2009-08-24 15:42:48
-
基礎上保護層,優先選擇較大值。
2009-08-24 16:00:59
-
回答:這種情況在側板鋼筋設置里不好處理,因為其他屬性里只有一個保護層的位置可填,就取平均值35mm填入吧,這樣對工程量計算也影響不大。
2009-08-24 16:01:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看