  • 灌注樁工程量疑問

    灌注樁設計說明沒說需要浮樁,送審計算樁長的時候加了0.5m長度,在截樁頭0.5m,審核發現設計沒說需要浮樁0.5m,這部分可以扣掉嗎?扣掉的話合不合理,有沒規范說一定要+0.5m在截樁

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 機械成孔管樁樁,浮樁、截樁頭是工藝要求,必須是要有的;查看一下當?shù)氐挠嬎阋巹t是怎么規定的。

    首次提交 2022-05-18 10:33:07  最近修改2022-05-18 10:34:14 (修改過1次)

  • 如果財審估計找茬,那么解決辦法如下:①讓設計增加說明(或提出圖紙會審)    ②原始記錄表中需體現   ③根據原始記錄表編制工程量確認單   ④拿出過審的施工組織方案來體現;

    2022-05-18 11:05:37 

  • 清單計量規則是有效樁樁長=設計樁長;定額計量(施工規范)=設計樁長+浮漿量長度(不于0.5m)。

    2023-05-11 12:36:03 