匿名用戶 2009-08-24 11:48:08 | 四川省 其他專業 | 1476查看 2回答
剪力墻變截面
剪力墻變截面計算插筋的條件是C/h>=1/6時需要計算插筋,h指:當墻中有梁是,h指梁高,當墻中無梁時,h指板厚+一個水筋間距。(見廣聯達出的鋼筋平法應用手冊)我的問題是這個條件在101中并無明確,它的這個條件依據出自哪里,煩告知。這是其一,其二,比如墻梁呈丁字形時,軟件也是按這個條件計算,這時h取梁高,與101不符不知你如何看這個問題。其三,廣聯達成都公司的服務熱線人員告訴我,當暗柱在變截面時,將要錨固的鋼筋前面加*號,暗柱加*號后計算的結果是:如Z字形暗柱,在其中的一個肢上有梁,暗柱所有鋼筋從梁下算錨固,這與101不符,如可處理?謝謝問題補充:設計規范還是施工規范
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是出自鋼筋混凝土設計施工規范
2009-08-24 11:52:59
-
1、剪力墻變截面計算插筋的條件是C/h>=1/6時需要計算插筋,h指:當墻中有梁是,h指梁高,當墻中無梁時,h指板厚+一個水筋間距。(見廣聯達出的鋼筋平法應用手冊)我的問題是這個條件在101中并無明確,它的這個條件依據出自哪里,煩告知:請見101圖集第48頁(如圖示1)。 2、其二,比如墻梁呈丁字形時,軟件也是按這個條件計算,這時h取梁高,與101不符不知你如何看這個問題:與上條相同。 3、其三,廣聯達成都公司的服務熱線人員告訴我,當暗柱在變截面時,將要錨固的鋼筋前面加*號,暗柱加*號后計算的結果是:如Z字形暗柱,在其中的一個肢上有梁,暗柱所有鋼筋從梁下算錨固,這與101不符,如可處理:將剪力墻構件圖元畫好并匯總計算后再點擊“編輯鋼筋”——選中需要調整鋼筋的剪力墻——在“計算公式”欄中進行修正——鎖定構件(請見圖示2),這樣就可以了
2009-08-24 12:02:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看