  • 梁的標高設置問題

    我正在做一個工程。首層-0.03標高,層高5.8m。2層標高5.77m,層高4.5m。三層標高10.27m。我在畫二層梁板時,為什么軟件把梁板的標高默認到了10.27m。按預算和現場,二層梁板是在首層頂板和二層樓面的標高(5.77m).這是為什么? 我一旦把默認標高改到5.77m,柱子的高度就計算錯誤,而且默認的標高還是廣聯達技術人員教的。但是我就是不懂這里面的原因? 我把軟件設置按照廣聯達技術人員的做得以后,又有一個新的問題出現。這套圖紙屋頂標高30.27m,層高4.03m.梯屋面34.3m,沒有層高。由于每層梁的高度是默認在本層的頂標高,上層的底標高。那梯屋面的梁和板的標高應該怎么定?

    問題補充:軟件是把梁板的標高默認到了本層的頂標高,這樣的話,是不是畫二層梁板時要在首層畫?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    首先,一定要明白廣聯達軟件的構件標高默認規律,它的這個規律是與大多數工程的結構構件標高設置相吻合的。例如,軟件中的“首層“,它所計算的主要結構構件是本層的柱,以及以本層柱為支座的上部的梁板,而不是本層柱下部的梁板。按照這個邏輯,你所說的-0.03m結構標高,應該是軟件中基礎層或地下室層的頂部梁板標高,5.77m應該是首層頂部的梁板標高,10.27m自然就是二層頂部的梁板標高,依此類推,就不會出現你所說的各種錯誤了。

    2009-08-23 21:41:25 

  • 答:我估計是你設置層高上有問題,你檢查一下你的一層層高應該設置標高為5。8米,二層的層高標高設置為4。5米就對了,你試試吧。

    2009-08-23 21:25:44 

  • 那是你把層數和標高弄錯了,首層的層高是5.8,二層的底標高是5.77也就是一層的結構頂標高,二層的頂標高是5.77+4.5米就是10.27米,你說的二層梁板可能是一層頂的梁?,如果標高?.77,你就應該去一層里面去畫梁板,軟件默認的梁板標高一般都是這一層的頂標高

    2009-08-23 21:26:50 