。 2022-05-12 20:45:05 | 四川省 土建結算 | 967查看 2回答
鋼筋保護層厚度
1、梁柱鋼筋保護層厚度頂部為50mm,其余面為20mm,在樓層信息設置中怎么設置才能合理?
2、板鋼筋保護層頂部為50mm,底部為15mm,怎么設置鋼筋保護層厚度合理?
2022-05-12 20:46:13 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
柱的保護層厚度按軟件正常設置為20即可,不用考慮頂部的50,因為對工程量影響很小的
梁的保護層是影響的箍筋的工程量所以計算一下總的保護層厚度,然后/4平分一下就可以,(50+20*3)/4=27.5,考慮有內箍筋存在設置為25
板的保護層直接取平均數(50+15)/2=32.5
2022-05-12 20:55:14
-
按平均值計算保護層厚度。
2022-05-12 21:28:27
-
減去保護層厚度時,是一個混凝土的節點大樣圖 那我減去保護層厚度 應該是減去梁的 還是或是墻的保護厚度呢
-
構造柱的保護層厚度是跟柱嗎?圈梁的保護層是跟梁嗎?還有其他一般是指哪些?樓梯給了混凝土等級,在其他設置嗎?補充問題:順便再說下人防門框墻吧,跟誰的
-
設計要求承臺鋼筋保護層迎水面100,背水面25。我的理解為承臺六個面,就只有頂面是25,其他面都是100,那這樣保護層該輸入多少呢?樁承臺不能用/輸入
-
圖紙中未明確說明基礎聯系梁保護層厚度,但給出混凝土保護層最小厚度,基礎為40,地下結構梁柱為最小25,這個該怎么取還能說服施工方
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看