匿名用戶 2009-08-21 10:51:40 | 廣東省 其他專業 | 1666查看 6回答
柱鋼筋計算公式
我有算一套圖紙,承臺頂標高-0.4m,大部分承臺高1.6 m,6個承臺高1m。沒有地下室,首層標高-0.03,層高5.8m 請問1:基礎層鋼筋底標高和高度怎么輸入? 2:怎么更改柱縱筋長度的計算公式?因為我每次畫圖以后,看計算公式都是層高-層高/3-30(保護層)。公式明顯不對。 3:首層柱鋼筋的底標高應該輸多少,層高是否默認? 問題補充: 我把梁板刪除后,柱子的鋼筋計算正常。一把梁板加上去后柱子的鋼筋就計算出錯。我應該怎么修改
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、樓層定義時,基礎層層高設為1.97米(導入算量時改為2),新建工程時, 首層結構 標高填-0.03米 2、基礎層鋼筋底標高取軟件默認的層底標高, 高度取層高度1.97米(導入算量時改為2米)因為鋼筋軟件不能自動識別正負0位置 3、畫完構件后,匯總計算,點擊編輯鋼筋,選擇構件 就可以修改計算公式, 修改好要鎖定構件, 4、首層柱底標高和高度都要按軟件默認層高和底標高計算, 這樣可以復制到其他層。
2009-08-21 11:27:34
-
1、直接把首層柱的底標高調整等于或低于承臺的頂標高(但不能低于承臺的底標高);也可按首層、基礎層布置柱,這樣布置時,需要基礎層的柱底標高調整等于或低于承臺的頂標高,但不能低于承臺的底標高。 2、按1調整好柱的底標高后,軟件會自動計算的。 3、按1調整就行了。 4、這樣計算匯總,在檢查柱子的鋼筋就對了。
2009-08-21 11:24:30
-
因為你把梁板刪了 軟件就按你柱子是獨立柱來算 柱筋長度就應是層高 你畫了樓板 軟件就按預留插筋方法 伸到上層的1/3處焊接
2009-08-21 11:01:57
-
回答:1、基礎層層高設置為1.6m,柱底標高定義為其下的基礎頂標高 2、不能修改計算公式,直接修改鋼筋長度后鎖定即可 3、首層柱鋼筋的底標高應該輸入其下基礎頂標高,高度根據圖紙,因為鋼筋軟件構件高度不受層高的限制
2009-08-21 11:04:08
-
因為軟件計算柱鋼筋是分節點考慮的。 如果你把梁板刪除了。他就沒有節點了。 一般計算 是 層高-露出長度-節點高+節點高-保護層。 基礎設置高度1.97m高。 因為你的的柱子與承臺不連續 。所以少了 錨固長度+露出長度。 所以你才認為鋼筋總長變了。其實沒有變。 解決辦法。 將柱子底標高降下來與承臺標高連續
2009-08-21 11:04:28
-
我有算一套圖紙,承臺頂標高-0.4m,大部分承臺高1.6 m,6個承臺高1m。沒有地下室,首層標高-0.03,層高5.8m 請問1:基礎層鋼筋底標高和高度怎么輸入? 回答:按承臺底標高設置。 2:怎么更改柱縱筋長度的計算公式?因為我每次畫圖以后,看計算公式都是層高-層高/3-30(保護層)。公式明顯不對。 回答:在編輯鋼筋中修改即可。要注意鎖定構件。 3:首層柱鋼筋的底標高應該輸多少,層高是否默認? 回答:按默認即可。
2009-08-21 11:08:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看