  • 鋼筋算量相關問題,求大神講解下吧,感激不盡。。。

    請問:1、抗震等級對鋼筋的工程量有影響嗎?比如,同一根梁,抗震等級為非抗震、三級抗震、二級抗震時,其計算出來的鋼筋量會有差別嗎?

    2、16G平法中有沒有說明,設計未要求時,懸挑梁(即XL)的抗震按非抗震考慮呢?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1-抗震等級不同,錨固和搭接長是不同的,對工程量有影響的。2-XL,按框架梁的抗震等級定義。

    2022-05-04 18:04:03 

    1. 抗震等級對鋼筋的工程量有影響,同一根梁,抗震等級為非抗震、三級抗震、二級抗震時,其計算出來的鋼筋量會有差別

    2. 設計未要求時,懸挑梁(即XL)非抗震考慮 ,16G101-1第92頁懸挑梁配筋構造


    3. 非抗震

    首次提交 2022-05-04 18:02:49  最近修改2022-05-04 18:17:18 (修改過2次)