匿名用戶 2009-08-09 01:17:23 | 河南省 其他專業 | 925查看 8回答
板鋼筋為雙層雙向的,此時的上部鋼筋能在支座處斷開嗎軟件怎么處理的啊
None
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
能,只要您繪制的板沒有合并,是在板支座處斷開的,如圖: 有面筋伸入支座的錨固長度
2009-08-09 04:56:05
-
是可以的,你看一看軟件計算設置就明白了!
2009-08-09 05:34:07
-
那看你布置板上部鋼筋的范圍有多大,鋼筋就有多長;一般情況下,若板上平一致,可以選用多板布置上部筋,軟件會自動根據定尺長度增加搭接
2009-08-09 06:37:16
-
你只要用單板畫,上下鋼筋就在支座斷開了
2009-08-09 07:03:35
-
板是雙屋雙向通長的鋼筋就不能在支座處斷開了,不符合規范要求了。
2009-08-09 07:58:39
-
多板雙層雙向上部鋼筋在沒有高差和直徑間距相同的情況下應該拉通.
2009-08-09 08:23:22
-
如果頂標高不同時,應該斷開,如果頂標高相同時應該通長布置,根據需要在布置鋼筋時,選多板布置或單板布置,軟件會根據規范自動計算的。
2009-08-09 08:47:53
-
實際施工中一般是在支座處斷開的,軟件的計算可斷開,也可連續,關鍵是按單板布置還是按多板布置
2009-08-09 19:28:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看