請問:消防報警的線路問題
圖一系統圖:只有聲光報警器是信號線+電源線,而感煙探測器是只有信號線,圖二平面圖里該如何布置呢?因為從區域報警器出來到聲光報警器的線路,是經過了感煙探測器的,那這些線路是信號線+電源線,但感煙探測器是只有信號線的,這樣做矛盾嗎?或者該如何去布置呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
層消防端子箱到聲光報警器的路徑上,需要(信號線+電源線),其余的地方(有探測器的地方),只要信號線,即可。
2022-04-18 17:28:50
-
聲光報警器需要信號線和電源線
首次提交 2022-04-18 17:15:14 最近修改2022-04-18 17:15:44 (修改過1次)
-
電源線應該是單獨到聲光報警器的