兵仔.狗 2009-07-23 16:17:15 | 河南省 其他專業 | 394查看 6回答
基礎鋼筋連接問題
在圖集04G101-3中:基礎筏板底部貫通縱筋在跨中1/3以內連接,頂部在主軸線L0/4以內連接,那么對于短肢剪力墻不規則跨度如何處理?是否可以按25%連接.問題補充:我所提問題是說:對于短肢剪力墻下的筏板是否可以按25%機械連接,不區分跨度,因為住宅樓跨度不規則。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般接頭率都按50%考慮,保守起見,按50%計算
2009-07-27 10:31:48
-
國家規范圖集也不是所有工程情況都能處理,特別現在工程變化大,你說的情況大家常規會和設計聯系征求設計意見,畢竟結構問題比較嚴重,這樣對自己有利。
2009-07-23 21:48:46
-
你所說的不是一個概念,前者是鋼筋的連接部位,后者是鋼筋連接的百分率,不是一回事。 剪力墻的鋼筋連接時每層一個接頭,在規定區域內搭接百分率可以按50%考慮。
2009-07-23 21:50:13
-
沒有聽明白你的問題 1.筏板基礎底部在鋼筋連接在1/3以內連接不對,應在L0/3范圍以外連接; 2.短肢剪力墻跨度按照不規則跨度的相鄰跨度大的取值。
2009-07-23 16:31:30
-
短肢剪力墻可按50%連接
2009-07-23 16:42:49
-
你說的是兩回事,一個是伐板內的鋼筋,一個是剪力墻縱向鋼筋在筏板基礎中的錨固問題
2009-07-23 21:35:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看