匿名用戶 2009-07-22 16:48:12 | 河南省 土建算量GCL2013 | 320查看 8回答
圖形算量問題
在繪制裝修時,為什么總會有不能在非封閉區域繪制這個情況,檢查沒有發現不封閉的啊 還有就是點個房間,總是連周圍相鄰的房間也繪制上了,請問這是怎么回事啊
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不封閉造成的,延伸將其封閉即可。
2009-07-23 05:23:57
-
應該是圍護構件出現不封閉造成的。如梁或墻偏移后,出現斷開的問題。 解決方法:如果是墻或梁是圍護構件,把其它的構件隱藏,只留下圍護構件就會發現出問題的地方。你的上述兩種問題都會解決了。
2009-07-22 21:59:36
-
說明你畫的墻沒封閉起來 按z吧柱關了 檢查下
2009-07-22 23:45:26
-
問題1:肯定有不封閉的情況,只是肉眼很難發現而已。建議在不同材質墻相接處查查看。方法:1.隱藏其它構件只剩下墻,檢查是否有不封閉的情況;2.按1沒有發現,可選一段兩端與砼墻相連的填充墻,在連接處垂直畫一構件,點擊延伸將填充墻延伸至臨時畫的構件上試試。 問題2.這種情況肯定是相鄰房間共用的墻體不封閉造成的,方法同上。
2009-07-22 16:58:27
-
還是不封閉
2009-07-22 16:58:40
-
把圖形放大看看那里有不封閉的地方。
2009-07-22 17:53:31
-
遇到這種情況:我建議你用虛墻將房間封閉或者分割!
2009-07-25 07:40:32
-
2018-03-26 22:21:15
-
在鋼筋中-1層高為2.87,首層標高為-0.05。但在圖形中層高為2.9,鋼筋導入圖形時,應該怎么操作問題補充:基礎頂標高為-2.92
-
框架構件做法 繪制梁和板時,不能同時繪制有梁板,只能先畫過梁之后再畫板。那么輸梁的做法套定額時,輸有梁板還是單梁?問題補充:熟悉河南定額的麻煩說下,怎么你們說的截然不同呢。
-
我把鋼筋的圖形導入到圖形算量里后 按照鋼筋的標高算圖形算量行嗎 我看有好多人問標高的問題 是不是 導入圖形算量后 標高得改啊
-
圖形2008,女兒墻的抹灰,由于女兒墻上部有8厘米后的壓頂,計算式顯示為扣壓頂又加壓頂,而且數值不同,但是那個都跟手工測算不符,請問這個扣和加是指什么部位?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看