漠飛鷹 2009-07-22 16:36:48 | 廣東省 其他專業 | 1243查看 1回答
樓層板暗梁錨固問題
請問專家; 1)抗震等級是二級抗震,那板(暗梁AL)應該是按LaE來做是不是,但是設計者在圖紙說明那里也沒有明確的表面,現在甲方按La來結算;如果甲方不肯按LaE來算,哪還有其它的規范或證明是要采用用LaE,還是得問設計去呀! 2)懸挑梁XL圖紙哪里也沒有梁的大樣剖面圖,這個是不是按03G101-1第66頁那里采用,還是按LaE,也是二級抗震全部都入剪力墻支座的!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、暗梁不是按照梁的鋼筋錨固來設置的,應該是按照剪力墻的水平鋼筋來設置的。 2、懸挑梁按照03G101-1第66頁來設置是正確的。
2009-07-25 09:03:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看