xiao 2009-07-22 11:19:55 | 廣東省 其他專業 | 440查看 7回答
出現如圖所示問題該怎么辦
板的受力負筋為什么不能分開,我的板是分開來畫的,這些有影響嗎?有什么辦法修改嗎?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納嚴格按照圖紙布置鋼筋,是準確的。 你這種情況,可能是你布置的不正確導致的結果。檢查檢查吧。
2009-07-22 11:25:36
-
這個出問題的地方應該是板受力筋或者負筋部分重疊布置引起的,你再仔細找一下
2009-07-22 11:28:44
-
你看看有沒有重復布置的,或者兩根鋼筋有沒有重合部分
2009-07-22 11:34:02
-
你的問題是沿板邊線布相鄰板負筋時出現的問題,單邊支座布負筋時,點單邊方向點反了,從復試一下,點另方向就對了。
2009-07-22 11:40:16
-
支持一樓意見。
2009-07-22 11:41:28
-
這個問題是在這個部位已布置了鋼筋,換一個位置就行了。
2009-07-22 12:09:13
-
這種情況是出現在畫的板很小,你選擇的是xy向布置方法,往往布筋時就有這種提示,并且只有一個方向布了筋,最后補畫即可
2009-07-22 13:11:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看