藍精靈 2022-04-07 08:15:52 | 河北省 土建土建計量GTJ | 924查看 2回答
GTJ2021柱箍筋5*7,實際只布置了5肢
如圖所示,柱箍筋是5*7,但是鋼筋三維和編輯鋼筋里面箍筋數量明顯不符,什么情況?2022-04-07 08:22:23 補充
2022-04-07 08:25:58 補充
2022-04-07 08:31:25 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖中是5肢箍,計算是對的,水平向沒有布置內箍。
箍筋里是按截面畫出來的,你沒有畫出水平向的內箍
是一個柱子嗎,尺寸不同
首次提交 2022-04-07 08:20:58 最近修改2022-04-07 08:28:33 (修改過3次)
-
你定義的屬性截圖上傳看看
2022-04-07 08:20:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看