匿名用戶 2009-07-21 16:31:14 | 四川省 其他專業 | 1154查看 3回答
關于現場鋼筋的問題
在現場,看到板的受力鋼筋有些在梁處斷開錨固,有些穿過了梁并沒有在梁處斷開。到底什么情況板的鋼筋要通長通過梁不斷開,什么時候斷開在梁處錨固呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不同跨相同鋼筋原則上能通則通,板鋼筋一般情況都是伸至梁中心線且大于等于5D,施工時板下部鋼筋只要不大于定尺長度且鋼筋相同就可以多跨多板布置.
2009-07-21 17:02:36
-
板下部鋼筋的受力主要是框中1/3處,所以當鋼筋不夠長時,可以在梁內斷開。但不會是100%接頭率。一般都要求50%或者25%的接頭率。上部鋼筋主要是支座處受力,當然不能在梁內斷開了。
2009-07-21 17:57:20
-
查看03G101土建
2009-07-21 16:32:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看