- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
匿名用戶 2009-07-19 15:37:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 509查看 4回答
鋼筋算量 磚混結構 構造柱
.圖紙設計是構造柱起根于基礎底面-2.9,是否說明鋼筋從-2.9算,不減基礎保護層? 構造柱屬性編輯中構造柱基礎插筋選擇節點2?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:圖紙設計構造柱起根于基礎底面-2。9,構造柱的底標高是從-2。9算起,但在計算鋼筋長度時是應該要扣除基礎鋼筋保護層的。另構造柱屬性編輯器中構造柱基礎插筋你應該選擇節點1。 答:一般的基礎主筋保護層是4CM,柱的主筋又在基礎主筋上面,一般柱主筋保護層離基礎底都是控制7CM保護層,另外柱基礎主筋要帶彎折的。
2009-07-19 15:50:37
-
要扣減基礎保護層,一般40
2009-07-19 20:24:23
-
圖紙設計是構造柱起根于基礎底面-2.9,說明柱的主鋼筋從-2.9算起,其箍筋為4-8根,其間距不是柱子的間距
2009-07-19 15:43:40
-
鋼筋要扣減保護層的。
2009-07-19 15:45:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看