  • 小高層阻火圈怎樣設置

    小高層阻火圈怎樣設置,給排水、采暖都有么
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    目前住宅工程阻火圈只用于110mm及以上排水管道穿樓板處,按每層樓板一個計算(注意:頂層屋面板也應計算)。

    2009-07-13 21:43:09 

  • 給排水、采暖為塑料管穿樓板時,按不同規格,需要計算阻火圈,主要是起到到防火;

    2009-07-13 21:16:13 

  • 4.1.13管道穿越樓層處的施工應符合下列規定: 1、管道穿越樓板處為固定支承點時,管道安裝結束應配合土建進行支模,并應采用C20細石混凝土分二次澆搗密實。澆筑結束后,結合找平層或面層施工,在管道周圍應筑成厚度不小于20mm,寬度不小于30mm的阻水圈。 2管道穿越樓板處為非固定支承時,應加裝金屬或塑料套管,套管內徑可比穿越管外徑大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。 4.1.14高層建筑內明敷管道,當設計要求采取防止火災貫穿措施時,應符合下列規定: 1、立管管徑大于或等于110mm時,在樓板貫穿部位應設置阻火圈或長度不小于500mm的防火套管,且應按本規程第4.1.13第一款的規定,在防火套管周圍筑阻水圈. 2、管徑大于或等于110mm的橫支管與暗設立管相連時,墻體貫穿部位應設置阻火圈或長度不小于300mm的防火套管,且防火套管的明露部分長度不宜小于200mm 3、橫干管穿越防火分區隔墻時,管道穿越墻體的兩側應設置阻火圈或長度不小于500mm的防火套管(圖4.1.14/3)。

    2009-07-13 21:28:45 

  • 這個主要是看圖紙上的要求,有的不是層層要求安裝的

    2009-07-14 08:06:11 