- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
開心就好 2009-07-13 13:47:31 | 廣東省 其他專業 | 399查看 6回答
梁鋼筋問題
鋼筋10.0中 1、一條單跨梁,無上部通長筋,左、右支鋼筋為3B16一排,架立筋為2B12,計算后發現支座鋼筋的長度為梁跨的1/5長,為什么會這樣呢?應該是1/3才對呀,架立筋是輸入到跨中鋼筋中,用()嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.因為你選定的梁是非框架梁(次梁),該支座是邊支座,所以支座鋼筋的長度為梁跨的1/5長,1/3是框架梁。 2.架立筋是輸入到跨中鋼筋中,用().
2009-07-14 09:41:04
-
回答:你設置的梁的屬性有錯誤,建議你將畫好的梁選中,點擊工具欄中的屬性按鈕,在彈出的屬性編輯框中將梁的熟悉仔細核對一遍;另外查看梁跨尺寸、梁支座的設置是否有錯誤,修改檢查以后,再匯總計算看看。
2009-07-13 14:08:48
-
你可以在鋼筋編輯里修改,然后鎖定構件即可
2009-07-13 14:04:23
-
你這是非抗震的非框架梁的端支座出處的支座筋。
2009-07-13 14:10:25
-
單梁和框架梁不一樣,看屬性是L,而不是kl. 是凈跨的1/6,你再看一下你的布筋分析.
2009-07-13 14:26:25
-
1.應該是1/3才對.這1/3梁跨是指梁凈跨,不是指整個梁長.1/5長是否是整個梁長的1/5 2.架立筋是輸入到跨中鋼筋中,用()是正確的.
2009-07-13 15:45:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看