sally 2009-07-13 11:45:08 | 重慶市 其他專業 | 2167查看 8回答
基礎梁打斷后,原位標注全變了,怎么回事?如何讓其不變呢?
基礎梁打斷后,原位標注全變了,這就與設計圖紙不符了,到底是怎么回事呢?如何讓其不變而與設計圖紙相符呢?問題補充:圖紙上是33跨,沒有打斷點,但是實際工程中,由于地勢開低不等,所以必須打斷。 如果在打斷后再重新原位標注的話,原圖上標注在兩跨中間支座上方的鋼筋,是不是在前一跨的右支座處和后一跨的左支座都要標注一遍?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不能打斷,打斷后的梁是按兩根梁計算的。因地勢高低不同導致梁標高不同,你可以通過在梁原位標注處修改梁標高來解決。
2009-07-13 12:26:43
-
基礎梁打斷后,打斷處軟件自動計算鋼筋的錨固,必須按照施工圖圖示繪圖,不該打斷的地方不能打斷。
2009-07-13 11:49:39
-
梁打斷后,跨的數量不一樣了,只有重新原位標注.
2009-07-13 11:51:21
-
在鋼筋算量中,梁的繪制要根據圖紙。比如一根5跨的梁,在繪制的時候就要一次繪制。不能畫好后有打斷。打斷以后,梁的跨之間的數據就會變化。與實際不符,那原位標注就得重新標注咯。
2009-07-13 12:03:17
-
回答:打斷后只在斷點設置一下鋼筋,不需要將原來的跨鋼筋改變,也就是按照兩跨來設置鋼筋信息,其中后一跨需要重新設置,前一跨在斷處的端部處理鋼筋信息即可
2009-07-13 12:06:41
-
先選中該地梁鎖定,然后再打斷即可
2009-07-13 13:00:04
-
梁打斷后,梁跨間的數據就會變化,與實際不符,原位標注就得必須按照施工圖重新標注。
2009-07-13 13:30:59
-
1、標高不一,不應是連跨。設計圖紙可能有誤,最好核對圖紙會審記錄。 2、自我判斷一下,屬設計問題,該打斷就打斷。
2009-07-13 15:00:09