花仙子 2009-07-01 10:18:11 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1003查看 3回答
為什么外墻面布置外墻保溫與單墻面裝修算出的量相差很大?
墻長6100,高3000,有個窗C0613,布置外保溫工程量為17.976;布置單墻面裝修工程量為24.986。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果是首層單墻面會計算室個高差部分的工程量 保溫計算門窗側壁時考慮保溫厚度部分增加的工程量 查看單墻面的圖元計算式,還有就是工程量代碼的選擇 好像是單墻面有問題工程量大了,查看一下是否是一面墻 刪除重新布置一下,如果還是不可以用虛墻圍成房間試一下,8.0的單墻面不是很實用,問一下廣聯達服務
2009-07-01 10:21:09
-
工程量是對的,外保溫是單層的工程量就是單面墻啊,裝修這塊應該是整個墻面的,你這個墻是不是有一部分為內墻啊 如果是同一墻面,你看看你畫圖的時有沒有把該段墻重復畫出,看下小的圖形處理細節問題。 你問就是什么意思??詳細回答 是重復,不是重疊。
2009-07-01 10:22:39
-
外墻笨板保溫的量沒錯,單墻面,如果是一層的外墻面,是不是把室內外高差的量也計算進去了,自己合一下。
2009-07-01 10:40:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看