  • 關于火警模塊到防火閥和排煙口的接線問題

    請問這個輸入輸出模塊到電動排煙口和防火閥的之間的接線是1對1的嗎?相當于算量的話,管線是不是1個模塊接防火閥或者電動排煙口按照1根線來計算,不是1根線串聯(lián)很多個防火閥或者電動排煙口來計算。請老師們指點算量

    出模


    2022-02-25 16:15:43 補充

    比如有9個輸入輸出模塊和9個電動排煙口,我就要算9根線

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 是的,是一對一的連接

    2022-02-25 16:21:14 

  • 是的

    2022-02-25 17:07:12 

  • 對。平面圖結合系統(tǒng)圖。要算9根線。

    2022-02-25 17:28:15 