imiss 2009-06-27 17:12:33 | 河南省 其他專業 | 1138查看 4回答
基礎梁鋼筋在軟件中是不是集中標注和原位標注分別各計算一遍?
如:上部通長筋4B25,原位標注其中一跨4B32+2B25,計算后的結果是4根25通長筋加原位標注的4根32和2根25,這樣的結果對嗎?問題補充:正確的應該是怎樣計算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是你標注有問題,集中信息與原位標注不同時,依原位標注來計算鋼筋用量, 這時,我們應該在此跨的原位標注里的上部鋼筋中的跨中鋼筋中輸入4B32+2B25,這表示此跨梁的上部鋼筋為四根32和二根25通跨布置。你這樣標注后,軟件會只計算4B32+2B25鋼筋用量 也就是此梁只有2B25是通長鋼筋,比如下圖中,有三跨,集中是4B25。在計算的時候,第一跨就計算了2B25的通長鋼筋+2B25的本跨鋼筋, 然后在第二跨,也就只計算了4B32的鋼筋,在第三跨也只計算了2B25的本跨鋼筋,不是累加的, 你照下圖操作試試,
2009-06-28 17:02:03
-
這樣的結果是正確的,原位標注優先于集中標注。
2009-06-27 17:14:29
-
集中標注與原位標注不一樣的,以原位標注為最終計算結果,而不是集中與原位累加計算。
2009-06-28 10:06:25
-
不對! 標注就不合適,通長筋4B25,原位標注變成了4B32+2B25,信息不對,軟件識別不了了,所以累計計算了。 正確的信息,原位標注中的鋼筋信息,不得少于集中標注(4B25)的信息。
2009-06-27 17:38:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看