匿名用戶 2009-06-26 23:31:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 661查看 3回答
剪力墻中為什么出現了三條水平筋及垂直筋為什么還要加梁高
None
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在實際施工時,在同一道墻上即存在暗梁同時也存在剪力墻洞口連梁時,常見的做法如下: 1、將連梁的上部縱筋貫穿暗梁上部,伸至墻端部暗柱縱筋的內側后水平彎折15d,替換暗梁的上部縱筋;連梁的下部縱筋伸過洞口邊lae,暗梁的下部縱筋一端伸至墻端部暗柱縱筋內側后水平彎折水平15d,另一端從連梁縱筋的端頭開始,與連梁縱筋搭接llE。暗梁的箍筋距離剪力墻邊緣墻柱核心部位1/2箍筋間距開始布置;暗梁與剪力墻連梁相連一端的箍筋設置到門窗洞口的邊緣位置,即設置到剪力墻連梁支座邊緣。此種做法主要是考慮在洞口兩側便于混凝土的澆注和振搗,從而保證混凝土的振搗質量;同時會增大鋼筋用量從而導致建設方的工程投資成本增加。如下圖: 2、暗梁的所有縱筋與連梁的縱筋互相搭接通過:連梁的上下部縱筋均伸過洞口邊lae;暗梁的上下部縱筋一端伸至墻端部暗柱縱筋內側后水平彎折15d;另一端從連梁縱筋的端頭開始,與連梁縱筋搭接llE。暗梁的箍筋距離剪力墻邊緣墻柱核心部位1/2箍筋間距開始布置;暗梁與剪力墻連梁相連一端的箍筋設置到門窗洞口的邊緣位置,即設置到剪力墻連梁支座邊緣。。如下圖: 3、當設計在洞口邊設置有暗柱時,則連梁的上下部縱筋均伸過洞口邊lae;暗梁的上下部縱筋一端伸至墻端部暗柱縱筋內側后水平彎折15d;另一端伸至洞口邊暗柱內錨固lae。暗梁的箍筋距離剪力墻邊緣墻柱核心部位1/2箍筋間距開始布置;暗梁與剪力墻連梁相連一端的箍筋設置到門窗洞口的邊緣位置,即設置到剪力墻連梁支座邊緣。。如下圖: 4、當暗梁在連梁的腰部位置時,暗梁的所有縱筋與連梁的縱筋互相搭接通過:連梁的上下部縱筋均伸過洞口邊lae;暗梁的上下部縱筋一端伸至墻端部暗柱縱筋內側后水平彎折15d;另一端從連梁縱筋的端頭開始,與連梁縱筋搭接llE。暗梁的箍筋距離剪力墻邊緣墻柱核心部位1/2箍筋間距開始布置;暗梁與剪力墻連梁相連一端的箍筋設置到門窗洞口的邊緣位置,即設置到剪力墻連梁支座邊緣。如下圖: 綜上所述,使用軟件在處理暗梁和連梁相交構造時,可以在剪力墻計算設置中的第22項里設置,選中該項,可從下拉框中選擇具體的相交構造計算方式。
2009-06-27 01:10:00
-
最好是咨詢設計院。
2009-06-26 23:35:20
-
你是說軟件中吧,按你說的情況,應該是墻從梁上生根的。墻在此處的插筋是插到梁底的,并且在梁里有不少于兩道且間距小于等于500的墻水平筋。估計你的梁挺深的, 所以會達到三道水平筋,看圖集你就明白他的規定不是只有兩道水平筋,而是不少于兩道。垂直筋要插到梁底彎折,當然要加梁高了。這個你看一下平法圖集就明白了。
2009-06-27 00:42:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看