llj1983888 2009-06-26 10:03:46 | 河南省 土建算量GCL2013 | 777查看 12回答
圖形8.0,框剪結構,短脂剪力墻中,從鋼筋中導過來的柱套什么子目?
圖形8.0,框剪結構,短脂剪力墻中,從鋼筋中導過來的柱套什么子目?柱子和剪力墻連接時,套定額時是按整體的L/b,還是分開算呢?
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖形8.0,框剪結構,短脂剪力墻中,從鋼筋中導過來的柱套什么子目?柱子和剪力墻連接時,套定額時是按整體的L/b,還是分開算呢? 圖形8.0,框剪結構,短脂剪力墻中,從鋼筋中導過來的暗柱應該套剪力墻定額子目,導入鋼筋工程時,可以選擇不導入暗柱。 框架柱和剪力墻連接時,框架柱套柱定額子目。如果是暗柱與剪力墻連接時,暗柱直接套剪力墻定額子目。
2009-06-26 10:09:34
-
按剪力墻套用定額子目.
2009-06-26 10:06:34
-
柱套墻的子目,柱墻一起算不分開。
2009-06-26 10:07:32
-
圖形8.0,框剪結構,短脂剪力墻中,從鋼筋中導過來的柱套框架柱子目;柱子和剪力墻連接時,應分開算。
2009-06-26 10:09:00
-
圖形8.0,框剪結構,短脂剪力墻中,從鋼筋中導過來的暗柱應該套剪力墻定額子目,導入鋼筋工程時,可以選擇不導入暗柱。 框架柱和剪力墻連接時,框架柱套柱定額子目。如果是暗柱與剪力墻連接時,暗柱與剪力墻合并,統一考慮為剪力墻子目,并遵循L/b≤4時套柱的子目,L/b≥4套剪力墻定額子目
2009-06-26 10:18:38
-
框剪結構,短脂剪力墻中的暗柱也是剪力墻的組成部分,同套剪力墻子目、套定額時按整體計算。
2009-06-26 10:18:55
-
應該套剪力墻的
2009-06-26 10:26:21
-
根據L/b≤4時套柱的子目,L/b≥4套剪力墻定額子目套入計算
2009-06-26 10:35:58
-
圖形8.0,框剪結構,短脂剪力墻中,從鋼筋中導過來的柱,暗柱或短肢剪力墻邊緣柱都套剪力墻定額項目。如果是框架柱套柱的定額項目。
2009-06-26 10:40:51
-
剪力墻中的暗柱仍然套墻的子目,短柱屬于短肢剪力墻,按新08定額說明,短肢剪力墻人工*1.025的系數,其它不變。
2009-06-26 10:54:32
-
看你是什么柱了,框架柱和剪力墻相連,柱墻分開套。如果是暗柱,和墻一塊套墻子目
2009-06-26 11:20:50
-
這個是要看你當地的秪解釋的。一般鋼筋導入到算量中在剪力墻的頂端時暗柱 在圖形中只是計算剪力墻的工程量
2009-06-26 12:16:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看