  • 請問各位老師,如果鋼塑給水管要求安裝管卡,那還需要計算它的管道支架嗎?

    這是設計施工說明:

    管道支架或管卡應固定在樓板上或承重結構上;給水立管每層裝一管卡,安裝高度距地面1.5m。鋼管水平安裝支架間距應按《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-2002之規定施工。排水管上固定件間距:橫管不得大于2m,立管不得大于3m;層高≤4m時,立管中部可安裝一個固定件。10.排水立管檢查口距地面1.00m。


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    兩個只需要計算天一個就可以了

    有管卡就不計算支架,有支架就不計算管卡

    2021-12-21 16:08:27 

  • 要計算管道支架

    2021-12-21 16:02:46 