匿名用戶 2009-06-10 10:18:48 | 廣東省 其他專業 | 237查看 11回答
斜梁板抽筋問題
有一斜梁一端支承在第5層樓面梁上,另一端支在第6層樓面梁上;此梁應畫在那一層呢?若畫在第五層,那么支在第五層的一端有支座,支承在第六層就不顯示支座;同樣若畫在第六層,那么畫在第六層的一端有支座,另一端無支座,本為簡支梁配筋而變成為懸梁配筋,應怎處理?
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
通過增加梁支座試試看!在哪層建立都沒有關系的
2009-06-10 10:22:39
-
如果就一根梁就在單構件中輸入信息吧,這樣還能省點事。
2009-06-10 10:24:47
-
畫在哪一層都是可以的,因為在鋼筋算量軟夹構件的標高都是放開的,你只要按照圖紙進行輸入就可以了
2009-06-10 10:26:29
-
這樣是無法梁一端設上五層(無法標上五層的標高),另一端在六層,還是采用單構件做法吧。 或者把五六層合并為一層,其中一層的梁板在分層中布置。
2009-06-10 10:30:40
-
那一層都可以。用GCL2008
2009-06-10 10:31:16
-
畫在6層,設置一下支座即可
2009-06-10 10:51:57
-
畫在第六層,然后匯總計算,點編輯鋼筋,點斜梁,在計算式里修改少算的錨固,然后點鎖定構件,即可 因為軟糝別只是針對本層識別支座,對跨層不能識別的,只有上面那個辦法了,
2009-06-10 10:56:14
-
軟件識別是只針對本層,只能在一層畫同一構件,可以調整標高達到我需要的效果
2009-06-10 11:00:23
-
在樓層管理中將5、6層合并為一層,5層的梁板在分層2中繪制,如圖:
2009-06-10 11:19:36
-
這個沒有問題的。 你在分層2中畫上就可以了 標高按實填就行。
2009-06-10 15:15:49
-
在其中一層布置,調整好起點終點標高后再將端部都設置成支座就可以了。設置支座的方法:可以在跨層的一端設置個虛支座——布置上柱等構件后去掉鋼筋,這樣錨固就正確了。這只適用于鋼筋和圖形算量2008,圖形算量8.0要分層處理。并且在圖形算量中要去掉多設的柱等支座,不然會多算工程量。
2009-06-10 15:21:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看