  • 關于窗戶離地高度問題

    我建筑與結構的正負零差0.05m,建筑設計圖紙窗戶離地高度為0.9m,我在GTJ2021中繪制窗戶的時候離地高度是應該0.9m還是0.85m?類似的還有雨棚等構建,我直接按建筑圖的高度輸入是否正確?

    正負零

    雨棚

    答疑解惑


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你按結構設置樓層,標高就按結構標高定義。包括離地高度

    2021-12-12 05:57:53 

  • 0.9離地高度為建筑完成面開始算

    2021-12-12 03:19:04 

  • 按900,不要考慮那么多,只要不影響工程量就可以,你說呢!

    2021-12-12 07:12:42 

  • 窗離地高度以建筑完成面(建筑標高)算起900,按建筑圖輸入是正確的,

    2021-12-12 08:28:09 

  • 土建按900+50,裝修按900,

    2021-12-12 11:18:56 

  • 按照結構的0.9米畫圖。因為你窗戶會縮尺,最后抹灰會抹足的