158****2977 2009-06-08 10:03:17 | 重慶市 其他專業 | 1484查看 3回答
柱子箍筋的加密區箍筋信息不同
柱子箍筋的加密區箍筋信息不同該怎么處理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
升級后怎么打不開啊,2008算量,太不方便了 啊
2009-06-08 14:31:16
-
按一種鋼筋直徑輸入后匯總,在編輯鋼筋中把另一種直徑的鋼筋修改上去鎖定構件 具體步驟: 1、先按加密區的直徑定義柱子; 2、畫完圖,時行匯總計算后,在編輯鋼筋中,對所有的箍筋進行復制(把鼠標放在箍筋前的編號上向下拉選ctrl+c,ctrl+v就完成復制粘貼); 3、在原來的箍筋只保留100的計算式(含+1): 4、在后建的箍筋只保留200的計算式(含-1),并修改鋼筋的直徑。 修改完后一定要鎖定構件
2009-06-08 10:07:57
-
在柱表中分段處理即可。
2009-06-08 10:08:02
-
柱子屬性里面的其他屬性里面的“節點加密區箍筋”節點是指什么?上下加密區是指梁高的上下嗎?
柱子屬性里面的其他屬性里面的“節點加密區箍筋”節點是指什么?上下加密區是指梁高的上下嗎?
-
CAD圖中注加密區是什么意思:是不是兩端箍筋間距是集中標注的100,其他間距是200?這種加密筋如何
CAD圖中注加密區是什么意思:是不是兩端箍筋間距是集中標注的100,其他間距是200?這種加密筋如何輸入?梁本身有加密的問題補充:CAD圖中標注了加密長度
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看