女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 生活水箱的液位計直接控制水泵啟停嗎

    屋頂的生活水箱，說是為了自動控制,加了水箱液位計,水箱的進水管上原來已經有電動閥了。那么液位計是怎么控制水泵啟停的呢,是液位計控制電動閥的啟停再由電動閥控制水泵,,還是液位計直接控制水泵。 或者這樣問, 液位計的線是接到同在屋頂水箱間的電動閥上,還是由液位計直接接到地下室的的水泵控制柜上, 我的目的就是想計算液位計控制線的長度。知道了原理,就知道怎么計算了,請不吝賜教,謝謝先。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    是液位計控制電動閥的啟停再由電動閥控制水泵。

    2009-05-26 11:23:19 

  • 概述 超聲波液位差計是由微處理器控制的數字物位儀表。在測量中脈沖超聲波由傳感器(換能器)發出,聲波經物體表面反射后被同一傳感器接收,轉換成電信號。并由聲波的發射和接收之間的時間來計算傳感器到被測物體的距離。 由于采用非接觸的測量,被測介質幾乎不受限制,可廣泛用于各種液體和固體物料高度的測量。雙通道超聲波液位差計是一種智能型非接觸測量儀表。產品采用先進的檢測技術和檢測計算技術,提高儀表的精度。豐富的軟件功能對干擾回波有抑制功能,保證測量結果的真實,產品能測量兩個液位值和液位差值,并具有4—20mA模擬信號輸出、可編程電器、RS485接口。 【技術特點】 安裝與接線 <一>安裝超聲波液位差計安裝方便,傳感器利用支架安裝在被測介質的上方,并注意以下幾點: 1、 傳感器和最高液位之間距離應大于盲區(安置高度≥物位最高高度+盲區)同時要保證傳感器軸線應垂直于被測物體。 2、在固定當中必要時可加橡膠墊圈,同時盡可能遠離噪聲源。 3、因傳感器發射波夾角的存在,在安置時應與器壁保持一定的距離 不知道有沒有幫助

    2009-05-26 11:26:25 

  • 液位儀是信號輸入端,把水箱內水位的信號傳遞給控制機。液位儀有兩條線路,電源線和信號線。 電動閥門是輸出端,接受控制機傳來的信號。 當液位儀將水位不足的信號穿給控制機后,控制機再將信號反饋給電動閥,實現自動防水。

    2009-05-26 11:44:26 

  • 答:要看原理圖才能確定.不能猜.

    2009-05-26 11:50:51 