零°訫 2021-11-22 23:45:47 | 江西省 安裝 | 5710查看 2回答
防雷接地斷接卡子和主筋與粱圈焊接的工程量什么時候需要計算?
1、防雷接地中,斷接卡子的工程量是怎么計算的?是按引下線的數量來確定嗎?
2、防雷接地中,圖紙未說明需要設置均壓環,避雷引下線敷設 是利用建筑結構鋼筋引下的,請問需要計算:柱主筋與圈梁鋼筋焊接嗎?工程量是怎么確定的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一、設計沒有標注“斷接卡子”的,工程量按建筑是一個單元的(算2處);二個單元的(算4處);三個單元的(算6處)。
二、沒有要求做均壓環的,不計算柱主筋與圈梁鋼筋焊接。
2021-11-23 07:00:42
-
1、防雷接地中,斷接卡子的工程量是怎么計算的?是按引下線的數量來確定嗎?不是是按測試點的數量
2、防雷接地中,圖紙未說明需要設置均壓環,避雷引下線敷設 是利用建筑結構鋼筋引下的,請問需要計算:柱主筋與圈梁鋼筋焊接嗎?工程量是怎么確定的?不用計算
2021-11-23 08:10:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看