匿名用戶 2009-05-25 13:20:26 | 河北省 其他專業(yè) | 516查看 5回答
墻水平鋼筋的設置問題
剪力墻水平鋼筋為雙排A8@180,圖紙上說明墻水平鋼筋遇連梁時改為A10-200,在軟件中如何設置?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻按A8@180設置,在連梁中設置A10-200后,鋼筋軟件會默認在連梁處切斷剪力墻水平筋;抱歉,第二個圖貼錯了,不需修改計算設置中剪力墻相應欄目(該欄只針對暗梁縱筋);建議你先試試,參考圖示: 如果圖中的連梁有N2B14,那只能按圖紙輸入N2B14,無法再輸入A10@200。
2009-05-25 13:24:37
-
這種情況應該不光要把LL的側面鋼筋布上,LL側面墻水平鋼筋從LL底位置到頂應該都是a10@200.需要在墻內手動修改那幾根鋼筋了。在編輯鋼筋中修改完鎖定構件
2009-05-25 13:50:39
-
1、剪力墻水平鋼筋不變 2、在連梁的側面鋼筋中輸入A10-200或換算出根數(shù)。
2009-05-25 22:16:13
-
規(guī)范上剪力墻的水平鋼筋就是通過連梁.這樣設置了之后,剪力墻中的A8-180在連梁中就不通過.看一下03G101第51頁
2009-05-25 13:47:15
-
你可以把墻分段畫,然后布置連梁,在連梁的側面鋼筋內設置。
2009-05-26 12:53:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看