女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 各位老師,想請問下有關智能化系統計算問題

    配線老師線纜答疑解惑各位老師,我想請問下截圖所示智能化系統圖計算問題,截圖標識的1.此部分進機柜有什么條線纜;截圖標識的2、3、4所框選的部分,此部分是否計算為跳線,如果是計算跳線該怎么計算這部分的數量,和按多大長度去計算;截圖標識5部分,是否為5個24口RJ45的配線架,謝謝

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1. “1處”代表機柜出線網線,有幾個末端,就有幾根六類網線;

    2. “2”“3”“4”是跳線,機柜內部,設計并未明確交換機數量,暫且按照各一個計算,暫且按照1根4芯光纖進線考慮,那么“2處”有四根光纖跳線,一用一備;“4”處是網絡跳線,數量按照末端網口數量計算,機柜內跳線,按照常規2m計算即可,買回來就是成品;

    3. 截圖"5"部分,是5個24口網絡配線架;

    4. 你末端面板數量應該不少,這里交換機與交換機如何連接并未體現出來,最好問問設計交換機的規格,48口還是24口,需要用多少光纖交換機和網絡交換機