女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 框架梁上部鋼筋搭接長度

    框架梁的上部鋼筋全部在跨中1/3處切斷,上部跨中鋼筋截面變小,在這種情況下怎樣計算鋼筋的搭接長度?

    問題補充:關于這個鋼筋的搭接長度,我知道軟件會自動計算,但是《03G101》圖集中并沒有這種情況的說明,鋼筋驗收時就遇到了麻煩,誰有權威的解釋,請分享一下。 請各位老師注意,現在的情況是上部鋼筋沒有通長鋼筋。全部在支座負筋處搭接的。也就是 鋼筋全部在梁的跨中1/3處搭接。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你所碰到的問題,屬于架立筋和受力筋的搭接問題,設計根據計算,框架梁的上部鋼筋,不需通長配置,在這種情況下,跨中設置架立筋。 “請各位老師注意,現在的情況是上部鋼筋沒有通長鋼筋。全部在支座負筋處搭接的。也就是 鋼筋全部在梁的跨中1/3處搭接?!? 在這種情況下,搭接長度應該是Lae,依據架立筋的直徑和抗震等級計算Lae。 當梁的上部既有通長鋼筋又有架立筋時,架力筋的搭接長度為150mm。

    2009-05-24 11:14:59 

  • 鋼筋軟件中你只需在梁平法表格中上部鋼筋跨中鋼筋欄輸入跨中鋼筋信息就行,軟件會在跨中1/3處切斷并按規范自動計算搭接長度,你試試看;參考圖示:

    2009-05-24 08:39:09 

  • 上部跨中鋼筋截面變小,是指架立筋吧,就是帶()的。 與負筋搭接不小于150mm就可以了

    2009-05-24 08:40:46 

  • 你只要把相應的數據輸入正確,軟件就會自動計算搭接長度。

    2009-05-24 08:42:50 

  • 03G101-1第54頁有,搭接150mm

    2009-05-24 09:23:47 

  • 有遇到.實際施工按大鋼筋通長設置,減少搭接用量.實際核算是否增加量,如有增加.可計簽證,可作技術核定.如根數不一樣.多14要通長布置.

    2009-05-24 09:29:30 

  • 鋼筋可以計算,但是根據你對框架梁描述的情況,在施工中嚴格來說是不對的。 通常在同一跨框架梁上,如有變截面,應按最小截面配置鋼筋,大截面處鋼筋另行附加。

    2009-05-24 09:37:21 

  • 03G101內有這種情況,就是支座負筋和上部跨中筋的搭接關系,搭接llE,03G101-1,第54頁。

    2009-05-24 09:52:48 

  • 這個應該不會是受力筋的變截面,一般這種情況只有是支座負筋與架力筋搭接問題。。03G1010是按150mm搭接考慮的

    2009-05-24 09:59:18 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題