匿名用戶 2009-05-22 10:32:45 | 河南省 計價軟件GBQ4.0 | 2987查看 8回答
工程量清單中配管中的開關盒和接線盒
根據工程量清單計價規則,開關盒和接線盒應綜合在配管的單價中。 例如:一個照明配電支線路上有DN15、DN20、DN25三種管子型號,則開關盒和接線盒數量應綜合在那種型號的管子單價中。問題補充:補充2:大家各有自己的理解,難道沒有一個統一計算方法嗎(省、市定額站有沒有這方面的解釋)?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:考慮在主管中。
2009-05-22 12:18:19
-
應該看開關盒和接線盒具體對應在哪個管徑的管線上,就把其綜合在哪個管徑的綜合單價中。 當然存在一個盒連接兩個管徑的情況,這樣可以人為地劃分一下就可以了,盒劃分在哪個管徑,則該管徑的綜合單價就會高一點點,但是這對投標時的工程造價是沒有影響的,只是在工程發生變更時,會對變更價格產生影響。不過,由于盒的費用相比管線的費用要少,因此劃分在那種管徑中對綜合單價的影響并不是很大。
2009-05-22 12:37:11
-
盒子應劃分在其前端的管子上。
2009-05-22 12:43:43
-
應該綜合在管徑最大的DN25中
2009-05-22 10:35:32
-
根據圖紙計算盒子數量,分別計算到相應的管道價格中.
2009-05-22 10:37:41
-
不能綜合在一種管子中,要按實際配管的需要,在哪種管子中就計到那個管子上。
2009-05-22 10:40:32
-
根據工程量清單計價規則,開關盒和接線盒應綜合在配管的單價中。 例如:一個照明配電支線路上有DN15、DN20、DN25三種管子型號,則開關盒和接線盒數量應綜合在那種型號的管子單價中。? 答:燈具的都記在DN16的管子里,開關插座的記在DN20的里面
2009-05-22 10:42:20
-
這就要看你的具體情況了,哪些開關盒或接線盒是在哪些規格的管子就把數量歸到哪些管子下。
2009-05-22 11:27:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看