吶吶 2021-10-20 17:29:39 | 河南省 安裝預算 | 604查看 1回答
老師,下面有幾個問題要問?
總配電箱AP位置圖紙說由現場確定,那么AP和分配電箱的電源進線 怎么計算?
右邊圖箭頭是分配電箱AL的電源進線,那左邊總配電箱箭頭處到分配電箱BV-3*6是什么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
配電箱AP位置由現場確定的設計做法本身就不對,需要向設計提出,這影響工程造價。
。兩個系統圖的配線存在沖突,設計問題。
2021-10-20 17:35:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看