  • 梁板歸屬哪一層?

    我現在所算的工程各層標高如下:負1層標高 負3.9到正負0 首層是正負0到3.3 我想請問 現在在軟件中正負0的梁板是畫在哪一層中呢?目前我是把它畫在負一層(基礎層)中,而此工程負一層是沒有地梁的,但是當我在負一層中畫完正負0的梁板后,在軟件的地梁和基礎層(負一層)的梁中同時能看到我所畫的正負0的梁。請問是什么原因,我應該怎么做?我這種畫法對不?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    如果有地下室的話,地梁應該畫到基礎層,0.00處的梁板畫到-1層,如果沒有地下室,就是獨立基礎或者條形基礎,那地梁和0.00處的梁板都要畫在基礎層,但要在分層里畫,比如地梁畫到分層1里,那0.00處的梁板就畫到分層2里面。

    2009-05-07 22:14:26 

  • 首先說你的這種畫法是錯誤的,基礎層上只能畫基礎構件,比如基礎梁、承臺、獨立柱基、條基,還有樁基礎。象你這種有地下室的工程0.00的梁板應該畫在負一層上面的。 其實在新建構件時候,在屬性編輯器里面的其它屬性那里就可以看到軟件默認的標高,如果你畫的不對,那么標高也會不對,但是如果讓軟件正確默認標高和層高,就要在工程設置-工程信息那里把首層結構標高設置準確,還有把樓層管理那里的層高也要設置準確,這樣軟件才會默認準確的。 試試看!

    2009-05-07 20:11:16 

  • 我也認為該歸入負一層。但我認為負一層不該是基礎層。是不是另作基礎層就不會出現這個問題呢?

    2009-05-07 20:35:53 

  • ±0.00的梁板可以繪制在負一層中,另外在基礎層中畫基礎構件和地梁等

    2009-05-07 20:41:08 

  • 你說的負一層(基礎層)什么意思?是同一層嗎?若是那就對了

    2009-05-07 20:41:12 

  • 不對,正負0的梁板是畫在第一層,即3.90標高處

    2009-05-07 21:02:20 

  • 我想問一下,你的工程有沒有地下室?如果你在建工程時把-1層(地下室)和 基礎層建在同一層,那么將±0.00處的梁畫在-1層是會和基礎梁重疊顯示的。如果-1層和基礎層不在同一層,是不會重疊顯示的。建議檢查一下。 注:①在建工程時,如果有地下室,那么基礎大放腳以下的部分要按基礎層建,層高=基礎頂標高-基礎底標高(不含墊層),±0.00(首層地面標高)以下為基礎層,②如果沒有地下室,基礎層為首層地面標高以下。如果定義錯誤會影響鋼筋計算結果的,特別是柱子的插筋。

    2009-05-07 21:54:22 

  • 我現在所算的工程各層標高如下:負1層標高 負3.9到正負0 首層是正負0到3.3 我想請問 現在在軟件中正負0的梁板是畫在哪一層中呢?目前我是把它畫在負一層(基礎層)中,而此工程負一層是沒有地梁的,但是當我在負一層中畫完正負0的梁板后,在軟件的地梁和基礎層(負一層)的梁中同時能看到我所畫的正負0的梁。請問是什么原因,我應該怎么做?我這種畫法對不? 首先確定,負一層不是基礎層,基礎層是指負一層地面以下的基礎部分。 在軟件中正負0的梁板是畫在負一層中的(但絕不能同時畫在基礎層中),頂標高取默認值即可。

    2009-05-07 19:35:34 

  • ±0.00的梁板畫在負一層,基礎層畫地梁,沒有地梁就不畫,鋼筋軟件的層高是放開的,你在基礎層畫的鋼筋砼梁,如果輸入的標高按±0.00的,在基礎層畫的,當然在基礎層看到,同時由于標高,在-1層也能看見

    2009-05-07 19:40:44 

  • 我認為可以將±0.00的梁板可以繪制在負一層中,但在梁板定義時必須注意標高的正確。因為你是將±0.00的梁板繪制在基礎層(或負一層)中,所以在基礎層這一層中顯示,你肯定是可以看到的。你這種畫法應該沒有錯誤,但一定要注意梁板的定義要正確。

    2009-05-07 19:55:02 