  • 框架結構中的構造柱鋼筋應該是凈長+ 兩個錨固 +兩個搭接,怎么設置?

    None
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    在定義構件柱時把插筋構造設置為縱筋錨固 計算設置中把砌體結構中的構造柱項的11構造柱是否貫通改為否,你在試試 搭接與搭接設置的尺寸有關

    2009-05-06 13:15:47 

  • 框架結構中的構造柱鋼筋應該是凈長+ 兩個錨固 +兩個搭接,怎么設置? 回答:你說的這種情況,是屬于框架結構中構造柱錨固的普遍問題,如果在軟件中采用單構件輸入比較好處理,如果是用繪圖輸入,有點兒復雜,建議還是采用單構件輸入比較好,一個是操作簡單,另一個是核對鋼筋量的時候比較直觀,方便核對。還要說明的是:你所提的每層兩個錨固好象不對,一般的結構設計要求是,構造柱頂部與框架梁或者現澆板連接時大部分的施工工藝是采用植筋法施工,植筋時鉆孔深度一般是鋼筋直徑的12倍以上,這個長度要比錨固長度小;有一些地區設計要求構造柱頂部與框架梁、現澆板斷開,或采用柔性連接,這樣每層只有一個錨固、一個搭接。 如果一定要在繪圖輸入中輸入這種要求的構造柱,因該按照以下步驟進行: 1、在計算設置中選擇“砌體結構”,在這個項目中的“構造柱遇非圈梁是否貫通”選擇“否”,這樣做的目的就是為了增加上部的錨固;見圖一 2、在構建屬性中修改“插筋構造”為“縱筋錨固”;見圖二 3、在繪圖輸入中按照設計要求的位置把構造柱繪制上,然后匯總計算; 4、點擊繪圖窗口上方的“編輯鋼筋”命令,然后點擊構造柱,彈出鋼筋編輯會話窗口,在該會話窗口中修改鋼筋長度計算公式,見圖三;把多出的一個搭接長度值加到里面,見圖四;然后鎖定構件,關閉編輯鋼筋會話窗口; 5、匯總計算,設置完成。

    2009-05-06 14:59:37 

  • 樓上的好詳細啊,學習了

    2009-05-06 15:03:22 

  • 構造柱一般是上下都預埋的,出樓面500mm。不允許同主體一起施工澆搗。中間算凈高,實際是兩個搭接。

    2009-05-06 15:49:13 

  • 一般的做法可能是兩個錨固兩個搭長,加凈高,但實際上,那個構造柱在樓層梁處,上下鋼筋是可以拉通的.所以,構造柱的做法是層高加兩個搭長 在軟件里,把搭接長度直接改成2個就可以了,比如現在搭長是55D,改成110D就行了. 圖是洋紅為梁,藍色為插筋,綠色為構造柱主筋.黃色是你說的一個凈高加兩個搭長兩個錨固,我想,沒有人做成這樣子吧,

    2009-05-06 17:48:33 

  • 在工程設置中修改規則;或者在鋼筋表中直接修改都可以。

    2009-05-06 13:09:06 

  • 你定義構造柱并畫上去,軟件會自動計算的,構造柱的鋼筋與框架柱或非框架柱一樣,每層一個搭接,頂層錨固 如果需要增加,先選中該構造柱,擊右鍵直接在編輯鋼筋中修改后鎖定匯總計算即可

    2009-05-06 13:10:49 

  • 畫圖不好操作,在單構件中可以直接輸入.

    2009-05-06 13:24:09 

  • 軟件不能一層設兩個 : 兩個錨固 +兩個搭接 在單構件輸入中調整.

    2009-05-06 13:34:37 

  • 框架結構中的構造柱鋼筋應該是凈長+ 兩個錨固 +兩個搭接,怎么設置? 回答;構造柱的鋼筋與框架柱一樣,每層一個搭接,另一個搭接可以在單構建中輸入,或將構造柱每層都設置為插筋,在搭接設置中設置柱為綁扎即可。

    2009-05-06 14:35:01 

  • 把構造柱畫上去后,軟件會自動計算的,每層一個搭接,底、頂層錨固 先選中該構造柱,擊右鍵直接在編輯鋼筋中修改增加一個搭接后鎖定匯總計算即可

    2009-05-06 16:21:38 

其他類似問題 查看更多