。 2021-10-11 22:43:36 | 江西省 安裝 | 6355查看 6回答
噴淋的套管問題
藍色箭頭畫的位置需要設置套管嗎?噴淋管道。假如門是2.3m,層高3.2m。噴淋管道肯定在吊頂內敷設的。需要設置套管嗎?什么情況下這種不需要算套管?
2021-10-11 22:45:52 補充
還有這里面 ,哪些墻要算套管呢?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
此處有墻體,所以需要套管。
2021-10-11 22:48:40
-
規范要求是需要設置的
2021-10-11 23:41:36
-
圖紙沒的,就不用做,也不能算,
2021-10-12 08:03:57
-
穿墻就需要設置套管
2021-10-12 08:22:39
-
看設計要求(設計說明),如果此管道設計要求保溫的,必須做套管。
如果設計沒有要求此管道保溫的,穿墻管有預留洞,即可。不需要套管。
首次提交 2021-10-12 08:39:53 最近修改2021-10-12 08:40:20 (修改過1次)
-
穿墻體處需要套管
2022-05-18 17:02:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看