  • 請教一個關于連梁的問題

    請問連梁的側面鋼筋是不是應該通剪力墻的水平筋還不是結構說明中的梁的側面加筋表?如果用梁代替連梁。鋼筋量具體有什么不同呢?是會多還是會少呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    答:連梁在鋼筋構件里,門窗那個欄目里有專門的連梁構件~~~ 當設計未注寫時,連梁側面構造縱筋同剪力墻水平分布筋~~ 具體你可以看看03G101-1的P51頁 選擇用梁來代替連梁是不行的,因為兩者的意義都不一樣~~~

    2009-04-20 21:14:37 

  • 是的,圖集上和規(guī)范上的鋼筋布置也不是一樣的,你看看圖集吧

    2009-04-20 21:39:42 

  • 連梁是在剪力墻結構和框架—剪力墻結構中 ,連接墻肢與墻肢 ,墻肢與框架柱的梁。連梁一般具有跨度小、截面大 ,與連梁相連的墻體剛度又很大等特點 次梁在主梁的上部,主要起傳遞荷載的作用 主梁除承受自重外,主要承受由次梁傳來的集中荷載。 希望能對你有所幫助 還有多看看圖集也許會比較好