象 2021-10-08 11:19:35 | 廣東省 土建 | 324查看 3回答
人防地下室 面積8423.7,鋼筋1853.927,指標0.22大嗎,怎么查呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是有點大了,正常應該不超過160kg/m2
也許是你的抗震等級、結構類型有關,所以會大了
2021-10-08 11:22:42
-
這個沒有對比性 鋼筋算正確了 指標多少都沒問題
2021-10-08 11:23:13
-
偏高了,一般人防含量在160-200,如果沒有經過設計優(yōu)化,含量偏高也是正常的
2021-10-08 16:30:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看