  • 平法標注中次梁加筋的解釋

    在平法標注中有次梁加筋這個概念,圖紙上顯示的是每邊三根A8的,是在原有箍筋的正常布置下,再另外多加6根嗎?那如果說是原有箍筋的間距為100,那么還是再加6根嗎?這樣間距會不會太小了?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    在原位標注中先輸入次梁寬度,在輸入次梁加筋6或6A8(如果附加箍筋直徑不同時)就可以了,軟件自動計算。 次梁加筋是在原來箍筋總量的基礎上另加6根,不過問間距。

    2009-04-18 11:13:15 

  • 是的,反正這段加箍筋的位置間距是50mm。

    2009-04-18 11:12:40 

  • 您想的真細! 我的理解,既然是“加”筋,那么,就是在原來箍筋不變的情況下額外增加的箍筋。 至于你說的間距會不會過小的問題,你可看03G101-1 P65頁,對于加筋的構造要求。 “在次梁與主梁交接處,主梁箍筋照設。加筋間距為8D”(摘自03G101-1)

    2009-04-18 11:17:53 