  • 鋼筋問題:局部有地下室,在沒地下室處,柱鋼筋如何處理?

    若工程局部有地下室,基礎標高為-6米,無地下處基礎標高-2米,現(xiàn)已建立-1層和基礎層,無地下室處柱鋼筋如何處理更好?若-1層不復制柱,只在基礎層復制柱標高改為-2米,柱鋼筋無本層外露長度,而在首層多減了本層外露長度,只有人為修改?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    答:有地下室的那部分柱子照圖全部繪制上去~~~~ 無地下室的那部分,在基礎層同樣繪制上基礎構件,標高按基礎層默認標高即可,因為基礎構件屬于水平構件,級別也比較高,其他構件時影響不到他們的計算的 無地下室這部分的柱子只在首層繪制~~可將這些柱子通過調整底標高方向延伸到-2米處,匯總計算后,修改一下局部鋼筋的計算式,鎖定即可~~~ 無地下室這部分的基礎里不繪制柱子構件,柱子的鋼筋在首層里直接修改計算式,將插筋這些都修改在首層的柱子里,然后鎖定