奔跑 2009-04-16 21:24:16 | 重慶市 其他專業 | 973查看 2回答
關于線管的套用問題
請問:在安裝定額中關于線管定額分為電線管、塑料管和剛性阻燃管三個定額子目,通常我們采用塑料管定額子目,我想問為什么不用電線管和剛性阻燃管定額子目呢,一般電線管和剛性阻燃管在什么情況才用了?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:1、在安裝定額中關于線管定額分為電線管、塑料管和剛性阻燃管三個定額子目,是根據工程設計中實際采用的材質不同而設置的。 2、在安裝定額第二騙《電氣設備安裝》的第十二章“配管、配線”的章節說明及工程量計算規則中規定:“1.各種配管,應區別不同敷設方式、敷設位置、管材材質、規格 ,以延長米“100m”為計量單位,不扣除管路中間的接線箱(盒)、燈頭盒、開關盒所占長度?!币虼耍x擇定額子目應根據工程設計文件的配管材質要求正確選擇。如設計采用塑料管,就不能用電線管和剛性阻燃管定額子目。 3、至于“一般電線管和剛性阻燃管在什么情況才用”,設計一般根據工程的不同使用環境和設計規范等要求來選擇不同的材質的。
2009-04-16 22:24:39
-
這個嗎你看設計是什么你就套什么,剛性阻燃管是對防火設置要求高的,比如消防報警系統的電源線,信號線對防火要求比較高,所以采用這個價錢比較貴@!
2009-04-16 21:44:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看