    我的室外供電圖紙上所標注的:1根XF7-12-150(380V)這是什么意思?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    那再問你一下,它后面還標著:4根10KV,1根380V的這些是什么意思?它沒有說明是什么樣的線呀? 答:10KV為高壓電纜,380V為一般電纜。就是說4根高壓電纜和一根380V電纜在一起并排 套管為12根150的鋼管.其中5根穿電纜。這里面的電纜有兩個意思:1、室外設計為總平面圖的細化圖;2、10KV高壓與380V電壓電纜在初步設計或原設計圖紙中有。3、說明中或與設計單位聯(lián)系。

    2009-04-16 11:28:44 

  • 是電纜保護管,12孔、每孔直徑150的。

    2009-04-16 13:43:46 

  • XF7-12-150 電纜保護管 (碳素管 DN150?。?/div>