小龍哥 2009-04-15 16:36:55 | 四川省 其他專業 | 2014查看 5回答
抗震框架梁上部貫通鋼筋錨固問題
抗震框架梁上部貫通筋錨固問題,根據陳青來《鋼筋混凝土平法設計與施工規則》第304頁描述,上部貫通筋的錨固長度最少應該是:max(0.4LaE,Hc/2+5d+15d)請問哈大家是不是這樣算的,如果不是,說說你們的算法。謝謝大家討論。。問題補充:抗震框架梁上部貫通筋錨固問題,根據陳青來《鋼筋混凝土平法設計與施工規則》第304頁描述,上部貫通筋的錨固長度最少應該是:max(0.4LaE,Hc/2+5d)+15d 請問哈大家是不是這樣算的,如果不是,說說你們的算法。謝謝大家討論。。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納抗震框架梁上部貫通筋錨固問題,根據陳青來《鋼筋混凝土平法設計與施工規則》第304頁描述,上部貫通筋的錨固長度最少應該是:max(0.4LaE,Hc/2+5d)+15d 請問哈大家是不是這樣算的,如果不是,說說你們的算法。謝謝大家討論。。 答復: 1、一般是:支座寬-保護層+彎折+凈長+彎折-保護層; 2、max(0.4LaE,Hc/2+5d)+15d,max在這里是指的圖集03G101-1第54頁的節點圖中標明的上部貫通鋼筋在支座內的長度(支座長度-一個鋼筋保護層),Hc/2+5d指的是直錨時的最低錨固值; 3、當彎錨時,其在支座內的水平段錨固長度大于0.4LaE,這個只是決定彎錨是否合理,如果不滿足,就要增加錨固;這個只是一個判定值,不是一個確定值,所以計算時不用,因為一般都能滿足這個要求,如果不滿足這個要求,設計會處理的; 4、當直錨時,直錨大于等于lae且大于等于Hc/2+5d時,可以直錨,Hc/2+5d同上,也是一個判定值,不是一個確定值,所以計算時也不用; 5、至于你提到的“根據陳青來《鋼筋混凝土平法設計與施工規則》第304頁描述,上部貫通筋的錨固長度最少應該是:max(0.4LaE,Hc/2+5d)+15d ”,在目前正在使用的圖集中沒有這個規定;你可以查閱一下圖集03G101-1第54頁的節點圖,根據相關的節點圖標注的錨固長度規定,應該比你提出的“max(0.4LaE,Hc/2+5d)+15d”少了直錨錨固長度值少了15d;彎錨沒有區別,是不是你把數據打錯了? 6、至于怎么計算錨固長度,必須嚴格按照設計要求進行,由于建筑設計的多樣性,決定了每個工程的特殊性,不能參照別人的算法去計算。 祝你成功
2009-04-16 02:38:56
-
你好,朋友。 這個節點是要分情況來計算的。 上部通長筋的算法應是:凈長+兩端的錨固長度。這里要判斷是直錨還是彎錨。 (Hc-保護層) 與 LaE 進行比較確定錨固情況。 若:1、前者>后者,應直錨:max(0.5*支座寬+5d,Lae) 2、前者<后者,應彎錨:支座寬-保護層+15d 依據:混凝土結構設計規范 GB50010-2002.第10.4.1條 框架梁上部縱向鋼筋伸入中間層端節點的錨固長度,當采用直線錨固形式時,不應小于la,且伸過柱中心線不宜小于5d,d為梁上部縱向鋼筋的直徑。當柱截面尺寸不足時,梁上部縱向鋼筋應伸至節點對邊并向下彎折,其包含彎弧段在內的水平投影長度不應小于0.4la,包含彎弧段在內的豎直投影長度應取為15d(圖10.4.1),la為本規范第9.3.1條規定的受拉鋼筋錨固長度。 注意:“當柱截面尺寸不足時,梁上部縱向鋼筋應伸至節點對邊并向下彎折”,這個是前提條件。之后的“其包含彎弧段在內的水平投影長度不應小于0.4la”是結果。 如果實際工程中“水平投影長度小于0.4la”,該怎么辦呢?這就是設計人員需要調整的,進行等截面代換,重新配置鋼筋的直徑和根數。 如朋友沒有這個資料《混凝土結構設計規范》可以發給你哈~~~~
2009-04-16 13:32:17
-
上部貫通筋的錨固長度最少應該是:max(0.4LaE,Hc/2+5d+15d)請問哈大家是不是這樣算的 答:是的
2009-04-15 16:44:03
-
1、一般是:支座寬-保護層+彎折+凈長+彎折-保護層; 2、max(0.4LaE,Hc/2+5d+15d)這個是不對的吧; 3、當彎錨時,其錨固長度是必須大于0.4LaE,這個只是決定彎錨是否合理,如果不滿足,就要增加錨固;這個只是一個判定值,不是一個確定值,所以計算時不用,因為一般都能滿足這個要求,如果不滿足這個要求,設計會處理的; 4、當直錨時,直錨大于等于lae且大于等于Hc/2+5d時,可以直錨,Hc/2+5d同上,也是一個判定值,不是一個確定值,所以計算時也不用; 3、至于Hc/2+5d+15d,好像是直錨又帶一個15d的彎鉤,沒有用過。
2009-04-15 16:51:31
-
如果是:支座寬≥Lae且≥0.5Hc+5d,為直錨,取Max{Lae,0.5Hc+5d }; 如果:鋼筋的端支座錨固值=支座寬≤Lae或≤0.5Hc+5d,為彎錨,取Max{Lae,支座寬度-保護層+15d }。主要是看支座寬度
2009-04-16 21:44:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看