女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 其他箍筋計算公式里面為什么還要加8*D啊

    我算懸挑梁的時候,因為有附加箍?,所以在其他箍筋里輸入后,發現鋼筋公式里面 (190+250)*2+8*d+26.5*d 為什么會有8*d啊??? 26.5*d是箍筋錨固,那8*d是什么?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    答:8*d是箍筋的四個角增加的長度,因為箍筋本身存在一定的寬?,我們?jì)算保護層是計算到受力鋼筋的外皮的,所以每個角少算了2*d,所以最后要加回來,如果你的26.5d里已經包括了所有的箍筋彎鉤長度,那么你可以再計算設置里取消掉8*d的計算~~~

    2009-04-15 11:47:18 

  • 我算懸挑梁的時候,因為有附加箍?,所以在其他箍筋里輸入后,發現鋼筋公式里面 (190+250)*2+8*d+26.5*d 為什么會有8*d????? 26.5*d是箍筋錨固,那8*d是什么? 箍筋按照里皮計算長度,增加的長度

    2009-04-15 11:41:19 

  • 軟件中默認的箍筋尺寸,都是按箍筋的內皮尺寸(即斷面尺寸-2個保護層),8d就是雙肢箍的調整尺寸。

    2009-04-15 11:45:38 

  • 梁的保護層是按縱筋外邊緣計算的 計算箍筋減保護層時候也是按縱筋保護層減的 箍筋的保護層實際是25-d(箍筋直徑)這樣 算箍筋長度時每根箍筋每邊實際是多減去了個箍筋直徑d 所以要再加上8d

    2009-04-15 11:54:48 