54309787 2009-04-15 09:13:27 | 河南省 其他專業 | 2733查看 5回答
框架梁加密區箍筋為3肢箍,非加密處是2肢箍,怎么處理
圖紙說明中注明:框架梁加密區箍筋為3肢箍,非加密區是2肢箍, 這種情況怎么處理?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、箍筋直徑一樣時,如加密區箍筋為A10@100(3),非加密區箍筋為A10@200(2),定義梁屬性時,箍筋就按A10@100(3)/200(2)輸入。 2、箍筋直徑不一樣時,如加密區箍筋為A10@100(3),非加密區箍筋為A8@200(2),定義梁屬性時,箍筋就按A10@100(3)+A8@200(2)輸入。
2009-04-15 09:38:11
-
都安2肢箍輸入,在其它箍筋中再計算一個1肢箍。
2009-04-15 09:15:36
-
具體施工時是在加密區加一肢箍筋,是拉鉤樣式的,輸入時是在表格輸入里,那里有箍筋的肢數,最好是 在屬性里有個其他箍筋,編輯就可以了
2009-04-15 09:20:14
-
在箍筋一欄按3肢箍輸入, 匯總計算后,在編輯鋼筋中調整拉筋根數.鎖定構件.
2009-04-15 09:31:54
-
A8@100(3)+A8@200(2)這樣輸入就可以
2009-04-15 09:39:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看