舍 2021-09-04 15:24:50 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 1597查看 6回答
梁集中標注帶負號鋼筋代表不錨入支座 廣聯達軟件無法設置此標注?
求大神指點一下,梁上部鋼筋2c25/2c22(t),無法設置2c25不錨入支座內。
2021-09-04 15:45:47 補充
因為設計說明中有說明梁有多排底筋時,除注明外均不伸入支座內。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
梁上部鋼筋2C25/2C22,沒有不深入支座的
都是要深入支座的
如果有(-),那才是不深入支座
首次提交 2021-09-04 15:26:25 最近修改2021-09-04 16:37:05 (修改過1次)
-
2C25空格(-2)....
2021-09-04 15:27:20
-
跨中鋼筋就沒有(-根數)的輸入格式
上部鋼筋不允許這樣輸入
首次提交 2021-09-04 15:27:23 最近修改2021-09-04 15:28:24 (修改過1次)
-
梁上部鋼筋,不可以用這種方法的,梁的下部鋼筋才可以的(-2)。[[[說明是底筋多排時,二排以上的不入支座。]]]]
首次提交 2021-09-04 15:28:25 最近修改2021-09-04 16:26:00 (修改過1次)
-
梁上部鋼筋2C25/2C22,是二排,都是要深入支座。
2021-09-04 15:28:59
-
這要看設計圖紙的情況,2C25不錨入支座就要和通長鋼筋搭接呀。
圖紙說明中是指底部縱筋,上部鋼筋沒有說。
首次提交 2021-09-04 15:39:59 最近修改2021-09-04 18:15:33 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看