關于樓層定義問題---請教高手
一份圖紙1~2軸共一層6M,2~3軸共三層2.8m+6m+4.2m=13m,3~4軸一層5.2m,請問gcl8.0如何定義樓層?要考慮導入鋼筋算量。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、按6m,6m,4.2m建立樓層; 2、2-3軸,將首層的頂標高改為2.8m; 3、3-4軸,將頂標高改為5.2m; 4、應用的原理;在圖形中只是本樓層有扣減關系,所以2-3軸形成樓層不連續,但不會影響工程量; 5、導到鋼筋后的處理辦法: 首先,修改層高按2.8m,6m,4.2m 將1-2軸的構件的頂標高為6m, 將3-4軸的頂標高改為5.2m, 6、這樣做,在布置門窗時,不用分層畫。
2009-04-08 23:46:31
-
一層:6m 二層:4.2m 其中1~2按軟件默認的板在分層1里畫,2~3軸的板在分層1中按默認的板畫上去,在同一位置在分層2里畫,板頂標高將默認()去掉,直接在其標高處輸入2.8m,3~4軸板在分層1里畫,將默認標高()去掉,直接輸入5.2m 第二層,直接畫4.2m的2~3軸的板即可
2009-04-08 23:32:50
-
答:這是一個明顯的錯層的工程,用GCL8.0做實在不是明智之舉。 1.這是一個明顯的錯層的工程,GCL8.0里面可以定義樓層,最好的方法是定義幾個子樓層,但是導入鋼筋,會出現搭接比圖紙多的現象。原因是GCL8.0標高沒放開,而鋼筋軟件標高放開了。所以導入鋼筋,要修改樓層設定。 2.處理錯層最好的是GCL2008,可以分區域畫圖,不同區域設定不同層高即可。如:區域1:1~2軸一層,層高6M 區域2:2~3軸設三層,層高分別為2.8m、6m、4.2m 區域3:5~6軸一層,層高5.2M 這樣設完,畫圖還是一樣的畫,構件不用改標高了,默認層高就行;導入鋼筋也沒問題。因為GCL2008和GGJ10.0的層高都放開了。 強烈建議用GCL2008來做這個工程,否則,用GCL8.0無論怎么設樓層,畫起來都是很費勁的,有很多構件要修改標高,而且還容易出差。
2009-04-08 23:44:39
-
GCL8.0的構件標高是控制在本樓層內的,構件標高不能突破層高,所以你只能以最高的1~2軸共一層6M層高來定義林業局層,2~3軸共三層2.8m+6m+4.2m=13m,3~4軸一層5.2m,可以通過調整構件標高降低構件就行了。
2009-04-09 08:02:10
-
2008就可以利用區間功能實現了,8.0只能利用分層原理
2009-04-09 08:16:13
-
一份圖紙1~2軸共一層6M,2~3軸共三層2.8m+6m+4.2m=13m,3~4軸一層5.2m,請問gcl8.0如何定義樓層?要考慮導入鋼筋算量。 回答;在8.0中樓層設置分別為一層2.8m二層6m三層4.2米,將一層1~2及3~4軸梁板柱高度相應修改即可,把1~2及3~4軸的墻柱復制到一層即可。
2009-04-09 08:40:24